土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 排风热回收的请教

排风热回收的请教

发布于:2007-10-12 20:26:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个项目,大空间,甲方不同意设空调机房。现在采用了许多吊顶式空调箱,新风总共8000,由于不能设置机房,故采用了2台吊顶式空调箱,每台分别4000风量处理新风。现在请教大家,节能规范上有要求,大于4000要热回收,象我这种,排风采用什么热回收方式比较好呀,除了全热交换器外,谢谢
  • toplhc
    toplhc 沙发
    首先考虑的问题是要不要设热回收?

    规范条文的前提是“设有集中排风”。
    2007-10-14 13:19:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教热交换器

请问空调系统中包括有哪几种热交换器?