土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调出风口渗水

中央空调出风口渗水

发布于:2014-09-11 10:48:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某大型商场采用的水环热泵系统,公共部位的风口大部分有渗水出来,有些部位的吊顶因此都有点发霉了。小弟觉得是不是施工时风管与风口的连接没有做好导致的这情况(商铺内的采用方形散流器的风口并没有这种情况)。希望各位大哥指教一下到底是什么原因造成。

IMG_0157.JPG


IMG_0158.JPG


IMG_0159.JPG


IMG_0160.JPG


IMG_0161.JPG

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师56180

    出口温度不要调太低,另外减少开关门的次数或者减少新风
    2015-11-09 11:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • 青风细雨
    青风细雨 板凳
    结露,出风温度低于室内空气露点温度。
    2014-09-20 17:10:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管空调系统的应用

风机盘管的应用的范围也随着现代社会的发展慢慢推广开来。很多地方都在用到风机盘管,确实效果是很不错的。其实也不是什么神奇的内容了,大家看到标题也就明白了,今天介绍的是关于风机盘管空调系统的一些相关的应用了,具体的内容请看下面:    风机盘管空调系统又称空气一水系统,属于半集中式空调类型。新风即将每人每小时所需要的新鲜空气经空调机组处理后通过送风风道送至空调房间内,而不需要像集中空调系统那么大的新风处理量,而风机盘管则是安装在每个空调房间的一种末端的空调设备,它只完成对室内的循环空气的加热(或冷却)过程。因此,新风一风机盘管空调系统中,其空调房何的温度靠风机盘管内通入的冷冻水(或热水)的盘管和内设的小型风机来完成。而为了弥补室内空气的循环使用所造成的空气污染,再通过新风系统向室内送入一定量的新鲜空气使人们更会感到舒适。新风一风机盘管系统可减小新鲜空气处理量,可减小空调机组的体积和降低设备的投资,风道断面减小便于在吊顶内布置,不需要太大的净空距离又可降低土建造价。另外,还具有布置灵活的特点,可根据情况每层(或二、三层)设置一台新风机组供给该层的空调房间新鲜空气,使空调机组体积减小。风机盘管可分别在室内控制,空气再循环也只限于各个房间内,不会引起多个空调房间的污染或不良的气味,风机盘管因结构简单,运转时噪声低,功率小,造价低,是目前大中型的公共建筑普遍使用的空调系统。在一些要求卫生标准较低的公共建筑内,只设有风机盘管系统,而新鲜空气是靠门窗的开启或渗入来补充的,可节省新风处理系统的投资费用。

回帖成功

经验值 +10