土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
求助大家,中央空调离心机+螺杆机机房运行方案怎么弄
求助大家,中央空调离心机+螺杆机机房运行方案怎么弄
求助大家,中央空调离心机+螺杆机机房运行方案怎么弄?新手不太懂这个,麻烦能不能给个参考
发布于
2014-09-10 09:43:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
adingkgb
运行方案要看是人工控制手动运行还是自控系统群控自动运行
一般离心机承担大负荷,但不适于符合过小以及负荷变化过快
小负荷或较大幅度的变负荷工况,螺杆机承担
2014-09-16 13:25:16
来自 PC
评论
举报
adingkgb
运行方案?
就是主机和配套设备(比如冷冻泵,冷却泵,冷却塔)的启停次序,冷冻水泵的频率调节控制逻辑,冷却塔冷却水温控制工艺,主机的加载卸载以及增机减机的控制逻辑,压差旁通阀的控制要求之类?
2014-09-16 13:22:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
小可爱kitty猫
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
36
粉丝
1
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 798 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
一般离心机承担大负荷,但不适于符合过小以及负荷变化过快
小负荷或较大幅度的变负荷工况,螺杆机承担
就是主机和配套设备(比如冷冻泵,冷却泵,冷却塔)的启停次序,冷冻水泵的频率调节控制逻辑,冷却塔冷却水温控制工艺,主机的加载卸载以及增机减机的控制逻辑,压差旁通阀的控制要求之类?