求助大家,中央空调离心机+螺杆机机房运行方案怎么弄
求助大家,中央空调离心机+螺杆机机房运行方案怎么弄
求助大家,中央空调离心机+螺杆机机房运行方案怎么弄?新手不太懂这个,麻烦能不能给个参考
发布于
2014-09-10 09:43:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
adingkgb
运行方案要看是人工控制手动运行还是自控系统群控自动运行
一般离心机承担大负荷,但不适于符合过小以及负荷变化过快
小负荷或较大幅度的变负荷工况,螺杆机承担
2014-09-16 13:25:16
来自 PC
评论
举报
adingkgb
运行方案?
就是主机和配套设备(比如冷冻泵,冷却泵,冷却塔)的启停次序,冷冻水泵的频率调节控制逻辑,冷却塔冷却水温控制工艺,主机的加载卸载以及增机减机的控制逻辑,压差旁通阀的控制要求之类?