土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助大家,中央空调离心机+螺杆机机房运行方案怎么弄
求助大家,中央空调离心机+螺杆机机房运行方案怎么弄?新手不太懂这个,麻烦能不能给个参考

全部回答(8 )

  • adingkgb
    运行方案要看是人工控制手动运行还是自控系统群控自动运行
    一般离心机承担大负荷,但不适于符合过小以及负荷变化过快
    小负荷或较大幅度的变负荷工况,螺杆机承担
    2014-09-16 13:25:16 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    运行方案?
    就是主机和配套设备(比如冷冻泵,冷却泵,冷却塔)的启停次序,冷冻水泵的频率调节控制逻辑,冷却塔冷却水温控制工艺,主机的加载卸载以及增机减机的控制逻辑,压差旁通阀的控制要求之类?