土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教某专用地下机械停车库的供配电设计!

请教某专用地下机械停车库的供配电设计!

发布于:2014-09-09 22:26:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人目前接触到一个小项目,一个约6000多平米的地下机械停车库。分三个防火分区。我现在的做法是在该地下室内设置有一个配电室,配电室内设置两台XL型动力配电柜(主供、备用柜),该车库内的普通动力,普通照明,消防动力,消防应急照明分别从这两个XL配电柜以放射式的方式供电,消防负荷分别从两个柜子双回路放射末端切换。但是检审的人员认为这种做法不妥,说需要设置GCK或者GGD柜子,中间做联络,然后再放射式供电。我两台XL柜的进线是分别取自上级低压柜的两段母线,可以认为是在上一级配电室内已经联络了,为什么还要在这么一个小的负荷区间还再联络呢?整个地下室负荷才那么点,不到50kW。大家的看法呢?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 豫南先生
    豫南先生 沙发
    地下车库是不是要按人防设计啊?
    2014-09-18 09:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • 土木粉
    土木粉 板凳
    楼主方案可以了。消防负荷末端切换,非消防负荷完全可以首端切换。
    2014-09-18 09:17:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多