土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教某专用地下机械停车库的供配电设计!

请教某专用地下机械停车库的供配电设计!

发布于:2014-09-09 22:26:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人目前接触到一个小项目,一个约6000多平米的地下机械停车库。分三个防火分区。我现在的做法是在该地下室内设置有一个配电室,配电室内设置两台XL型动力配电柜(主供、备用柜),该车库内的普通动力,普通照明,消防动力,消防应急照明分别从这两个XL配电柜以放射式的方式供电,消防负荷分别从两个柜子双回路放射末端切换。但是检审的人员认为这种做法不妥,说需要设置GCK或者GGD柜子,中间做联络,然后再放射式供电。我两台XL柜的进线是分别取自上级低压柜的两段母线,可以认为是在上一级配电室内已经联络了,为什么还要在这么一个小的负荷区间还再联络呢?整个地下室负荷才那么点,不到50kW。大家的看法呢?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 豫南先生
    豫南先生 沙发
    地下车库是不是要按人防设计啊?
    2014-09-18 09:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • 土木粉
    土木粉 板凳
    楼主方案可以了。消防负荷末端切换,非消防负荷完全可以首端切换。
    2014-09-18 09:17:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

船用电缆长期浸泡水或海水中的危害

各位大侠,最近小弟遇到一个问题,就是公司内供电的电缆长期处于雨水或海水浸泡,不知道有何危害?还请大侠具体介绍,谢谢!小弟带头说几个,还望其他大侠补充:1)降低电缆绝缘性能2)减少电缆的实用寿命3)存在触电的危险4)电缆火线,零线破损,水成为导体,导致发生瞬时短路现象,烧毁电缆5)电缆火线破损,通过水与大地接触,易导致发生接地故障,烧毁电缆6)影响电缆的稳定性

回帖成功

经验值 +10