消防风机末端切换,风机与其所服务的不是同一防火分区内,切换箱应放在何处?情况是这样的:排烟风机是防火分区一的火灾的时候用的,但是排烟风机却放在防火分区二中。现在问题来了:1.如果配电箱放在防火分区一,那么从配电箱引出至排烟机的线路是否属于消防分支线跨越了防火分区了呢(规范不允许)?2.如果配电箱放在防火分区二中,是否又违反《民规》13.9.9 .1 “末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内”呢?个人偏向于第一中做法(特别是平时排放及消防排烟两用的情况下),然后引启停按钮至现场。求解!