土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防风机末端切换,风机与其所服务的不是同一防火分区内,切换箱应放在何处?

消防风机末端切换,风机与其所服务的不是同一防火分区内,切换箱应放在何处?

发布于:2014-09-09 20:15:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样的:排烟风机是防火分区一的火灾的时候用的,但是排烟风机却放在防火分区二中。现在问题来了:1.如果配电箱放在防火分区一,那么从配电箱引出至排烟机的线路是否属于消防分支线跨越了防火分区了呢(规范不允许)?2.如果配电箱放在防火分区二中,是否又违反《民规》1 3.9.9 . 1 “末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内”呢?个人偏向于第一中做法(特别是平时排放及消防排烟两用的情况下),然后引启停按钮至现场。求解!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 1354tzl
    1354tzl 沙发
    排烟风机放在哪个防火分区,末端排烟风机双电源箱就应该放在哪个防火分区,控制箱应该与排烟机在同一个防火分区。
    2014-10-02 23:13:02

    回复 举报
    赞同0
  • dwjbarry
    dwjbarry 板凳
    wan512mm 发表于 2014-9-17 17:31 结合你的分析,的确只有民规提到切换箱要求放所在防火分区内,但消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等处 …对~~~就是这样理解了~~
    2014-09-29 15:33:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

联络柜变比问题求助~

请问两台不一样的变压器,一台315,一台500,联络柜用的变比该是多少啊?

回帖成功

经验值 +10