配电系统共有30台变压器,其中1000KVA 7台,1250KVA 23台。其中一期共有18台变压器,包括7台1000KVA的和11台1250KVA的。设计总负荷为14000KVA。请教一下,这个设计的总负荷对吗?大神帮忙审核一下,帮忙详细解说一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
mr_chen188
沙发
来看看环网柜方案..........
2014-09-07 18:13:07
赞同0
-
lingxuct
板凳
hanzhg54 发表于 2014-9-7 10:53 谢谢,我的意思就是母线提升柜里面需要隔离开关吗?母线提升柜装隔离开关的好处:母联可以停电检修了。