土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教???????????

请教???????????

发布于:2014-09-05 18:11:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电系统共有30台变压器,其中1000KVA 7台,1250KVA 23台。其中一期共有18台变压器,包括7台1000KVA的和11台1250KVA的。设计总负荷为14000KVA。


请教一下,这个设计的总负荷对吗?大神帮忙审核一下,帮忙详细解说一下



全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    wxdchgs 发表于 2014-9-6 10:06 安装容量是7*1000+1250*11=2075014000/20750≈0.675这个0.675就是同时系数与负荷率之积吗?0.675一般是考虑了负荷率情况下的同时系数
    2014-09-06 19:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • yuyang1979
    yuyang1979 板凳
    :lol:victory::lol路过留印
    2014-09-06 16:10:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多