土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 专业讨论:为啥监理说这样连接风机盘管供回水管不行?

专业讨论:为啥监理说这样连接风机盘管供回水管不行?

发布于:2014-09-04 09:33:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
QQ图片20140904092607.jpg
QQ图片20140904093018.jpg

昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:


1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?
2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀?


( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)

QQ图片20140904092607.jpg


QQ图片20140904093018.jpg

全部回复(93 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1675148519448

    正好遇到空调装修问题,受益匪浅

    2023-09-19 12:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • awxsy
    awxsy 板凳
    首先是风机盘管的水管接法,一般是下进上出,这应该是要做到的,也就是图示的下接。若按上接,盘管的水是上进下出,那是不对的。其次,水平干管是处于高位,还是下部,应该都是可以的,区别是:前者要解决冬季防冻,后者要解决好盘管排气。需要说明风机盘管进水都应设置过滤器的。
    2017-09-12 10:19:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调冷凝器清洗步骤解答

中央空调需要定期清洗维护才能发挥出最佳的效果,尤其是在长久未使用之后,最好能对中央空调进行一次全面的清洗杀菌工作,下面小舒就给大家讲讲空调冷凝器清洗方法,还您一个更洁净健康的空调环境。空调冷凝器清洗方法-空调冷凝器清洗步骤1、 分别关闭冷凝器进出水阀门;  2、 将系统内水排出少量;  3、 在冷凝器进出水管上分别建立临时循环系统(可以拆下排污阀、压力表、安全阀等,用软管与罐外循环泵连接);  4、 将安全高效除垢剂溶解后,用泵从低处进水口注入,从出水口返出,循环浸泡3-5小时左右,同时不断检验罐内水中药效,直至罐内无反应,水垢全部清洗干净为止;