土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 膨胀水箱的问题

膨胀水箱的问题

发布于:2014-09-03 17:15:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
循环冷冻水泵在楼顶安装采用膨胀水箱补水补水距离水泵吸入口1.5米吧,水泵运行出口压力0.4MPA为什么回水呀力是0啊/或者说这样运行对水泵有什么影响啊/风冷热泵机组大部分运行正常啊有时也会报警啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 沙发
    这个是正常的,你的水泵在高处,膨胀水箱高出系统最高处1.5米,形成的压力很小。所以是0
    机组运行报警可能是系统里有气,需要排气。
    2014-09-04 10:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    安装高度是否高于系统最高点1.5米以上?
    2014-09-04 08:23:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵选择标准

随着人们对家居生活品质要求的不断提高,越来越多的别墅业主在装修时倾向于安装地源热泵。地源热泵初投资较高,因此不少人对地源热泵机组的选择也是慎而重之,那么地源热泵选择标准是什么呢?地源热泵机组的选择—地源热泵产品选择标准1、是否拥有生产许可证、注册商标证书和3c认证地源热泵是一个技术要求严格的专业产品,首先看它是否获得国家颁发的全国工业产品生产许可证、注册商标证书和3c认证,作为消费者应当慎之又慎。

回帖成功

经验值 +10