求塔吊越级跳闸的原因

提问 发帖 回复

一级漏电150mA,0.2s.二级漏电100mA,0.1s.阴天雨天的时候塔吊工作就跳一级漏保。

一级漏电150mA,0.2s.二级漏电100mA,0.1s.阴天雨天的时候塔吊工作就跳一级漏保。
  • 收藏0

  • 打赏0

  • 点赞

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • lingxuct
    lingxuct 2014年09月02日 23:17:26 2楼
    二级没跳?

    1、检测这二只漏电开关的动作电流和动作时间是否符合标准要求;
    2、检查二级开关前面的N线上接有其他东西否?
    3、检查塔吊电气线路的绝缘电阻。
    回复 举报 点赞
  • 云飘飘
    云飘飘 2014年09月03日 06:06:15 3楼
    一、二级漏电开关之间级差也不够,还有就是一级开关质量是不是有问题。
    回复 举报 点赞
  • zongch1939
    zongch1939 2014年09月03日 07:12:55 4楼
    也要检查一级、二级剩余电流保护开关之间的线路,是否那里的绝缘低。
    回复 举报 点赞
  • zongch1939
    zongch1939 2014年09月03日 07:15:02 5楼
    一、二级开关之间的线路的绝缘是否低,应查!
    回复 举报 点赞
  • wzl0428
    wzl0428 2014年09月14日 08:45:50 6楼
    zongch1939 发表于 2014-9-3 07:15 一、二级开关之间的线路的绝缘是否低,应查!刚开始我也是这么分析的,因为一、二级之间的电缆有接头。但是摇测之后也在500以上。为了保证之间的绝缘,我更换了新电缆,结果还是一级先跳。
    回复 举报 点赞
  • wzl0428
    wzl0428 2014年09月14日 08:47:26 7楼
    云飘飘 发表于 2014-9-3 06:06 一、二级漏电开关之间级差也不够,还有就是一级开关质量是不是有问题。三个塔吊都存在这个问题,一级开关质量不应该都有问题。如果级差不够的话应该如何配置?
    回复 举报 点赞
  • wzl0428
    wzl0428 2014年09月14日 08:53:01 8楼
    ccc___ 发表于 2014-9-2 23:17 二级没跳?1、检测这二只漏电开关的动作电流和动作时间是否符合标准要求;对,其实整个过程中我最大的疑问就是二级为什么没跳。 1.我用漏电测试仪测过,漏电开关没问题。2.N线上没有其他东西。3.塔吊属于塔吊租赁公司,他们的电工来了检查完说塔吊没问题,说变频塔吊就会出现这种问题,让我把漏保的零线去掉使用,但是这个我觉得只是权宜之计。
    回复 举报 点赞
  • bc04102
    bc04102 2014年09月14日 09:07:00 9楼
    我晕,变频塔吊!当然跳了,分析个毛啊
    回复 举报 点赞
  • wzl0428
    wzl0428 2014年09月14日 09:19:32 10楼
    bc04102 发表于 2014-9-14 09:07 我晕,变频塔吊!当然跳了,分析个毛啊变频塔吊有何要求?关键是为何越级跳?求详解~
    回复 举报 点赞
  • qq_1477583287697
    qq_1477583287697 2016年10月27日 23:48:42 11楼
    短路
    回复 举报 点赞