土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助求助求助求助

求助求助求助求助

发布于:2014-09-02 19:33:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]








1号楼总配电箱 360 0.55 198
1#-商业-1 144 0.85 122.4
1#-商业-2 300 0.85 255
3#-AP0 288 0.6 172.8
3#-AL1-1 96 0.85 81.6
4#-AP0 288 0.6 172.8
6#-AP0 288 0.6 172.8
请问一下 有这么几栋楼算出来总的计算负荷是1175我想用一台箱变给这几栋楼供电箱变应该选多大的


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • f271202306
    f271202306 沙发
    ccc___ 发表于 2014-9-2 23:23 不知道表格中各数据的含意,计算了最后一列的总和为1175.4而问题是“计算负荷是1175,箱变应该选多大” …选变压器容量是不是需要由计算功率除以功率因数得到视在功率,然后再由实在功率除以变压器利用率得到变压器容量呢?
    2014-09-03 00:20:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不知道表格中各数据的含意,计算了最后一列的总和为1175.4

    而问题是“计算负荷是1175,箱变应该选多大”,答案是1250太危险,1500差不多。
    2014-09-02 23:23:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器选择的困惑

请问一台315kW的雨水泵,采用软启动,请问选一台400kVA变压器能满足要求吗,请各位指教?

回帖成功

经验值 +10