在管道上安装双法兰限位伸缩接头可补偿管道的伸缩变化及安装误差,还可减少管道震动对其它设备造成的伤害。伸缩接头在民用建筑中多用于水泵站及震动剧烈的管道上,主要起隔震作用;在工业建筑中与阀门或设备连接,主要为方便阀门及设备的维修和更换。安装在水泵出口端和管道系统中的伸缩接头,如未配置防拉脱和限位装置(螺栓),当管道系统运行时,管道内的流体作用在管道盲端、阀门、异径管、弯头等管件上的推力(即盲板力),使橡胶伸缩接头膨胀,或使伸缩接头伸长,可能会推动管道产生一定的滑动偏移。当水泵出口水压较高时,会沿管道轴心方向产生一个较大的推力。如果在设计中没有采取消除管道系统盲板力的措施,轻者可发生管道或设备偏移,重者会推坏泵壳或将可曲挠橡胶接头由法兰中拉出和将伸缩接头拉开,造成供水系统无法正常工作。因此,在水泵配管设计时,应分析管道系统自身是否可消除盲板力,如消除不了,就应选用防拉脱橡胶伸缩接头和限位伸缩接头或设置固定管架,以消除盲板力对管道系统的影响,避免造成不必要的损失。13838004303