阅读下一篇
夹层剪力墙上套管预埋标高疑惑(立管从夹层穿出去到室外)本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-9-12 15:40 编辑 YL1和YL2立管穿过一层底板在夹层合并,从夹层的剪力墙穿出去到室外,现在计算套管在夹层剪力墙上定位标高的工作,请问如何定位才是最准确的,系统图给出套管的标高(-0.7m),这个0.7m是针对正负00来说的吧。依据结构图,地下室顶板标高为-1.8,一层底结构标高-0.100,那么说从地下室顶板量到一层底板为1.7m,但实际我量了下只有1.67m(图2),我在纸上自己画了个图计算标高,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句横支管、横干管、器具通气管及管道上无汇合管件时, 直线管段长度大于2 . 2 m , 在与立管的排水汇合管件位置的横管一侧应设置伸缩节。横管上直线长度大于4 m 时, 应根据管道设计计算伸缩量和伸缩节允许伸缩量确定伸缩节数量。两个伸缩节之间最大间距不大于4 m
回复 举报
横管不用伸缩节
回复 举报