土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室内消火栓的问题

关于室内消火栓的问题

发布于:2014-09-01 21:08:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一栋建筑内的室内消火栓能同时保证几支水枪的水柱充实,也就是消防队到场后最多能出几支室内消火栓的水枪

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)设计规定:
    8.4.1 (强制性条文)室内消防用水量应按下列规定经计算确定:
    。。。。。。
    2 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1 的规定;(见表中:同时使用水枪数量 )
    。。。。。。
    表8.4.1室内消火栓用水量(略)
    2014-09-02 09:13:02

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    根据建筑的室内消防流量计算的,10L/S的出两支,15L/S的出三支。
    2014-09-02 05:55:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】仓库室内消火栓的间距怎么确定?

《建筑设计防火规范》8.4.3-5 室内消火栓的间距由计算确定 该怎么计算呢:(

回帖成功

经验值 +10