【求助】仓库室内消火栓的间距怎么确定?
【求助】仓库室内消火栓的间距怎么确定?
《建筑设计防火规范》8.4.3-5 室内消火栓的间距由计算确定 该怎么计算呢:(
发布于
2014-09-01 20:44:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
huangzhimin
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
8.4.3(设计规定) 室内消火栓的布置应符合下列规定:
。。。。。。
5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;
。。。。。。
(条文说明)消火栓的间距应经计算确定。为了防止布置不合理,保证灭火使用的可靠性,规定了消火栓的最大间距。高层厂房(仓库)、高架仓库、甲乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆以及重要的公共建筑等火灾危险性大、发生火灾后易产生较严重后果的建筑物,其室内消火栓的间距不应超过30m。其他单层和多层建筑室内消火栓的间距可扩大到50m。
同一建筑物内应用统一规格的消火栓、水带和水枪,便于管理和使用。我国消防队使用的水带长度一般为20m,有的地区也采用25m长的室内消防水带,但如水带长度过长,则不便于灭火使用,故综合考虑要求建筑内设置的消防水带,其单根长度不应超过25m。
2014-09-02 09:21:02
来自 PC
评论
举报
qq_1407915706920
云飘飘 发表于 2014-9-2 05:54 除了满足规定的最小间距外,另外根据两只水柱能够达到室内任何一点计算确定。 就是说 按照保护半径25米布置,所有地方都有至少2个r=25的园覆盖住就行了? 不是根据流量水压什么的计算间隔吗
2014-09-02 09:01:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qq_1407915706920
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
10
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 721 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
