土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于ABB变频器ACS510恒压供水参数设置问题

关于ABB变频器ACS510恒压供水参数设置问题

发布于:2014-08-31 09:11:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本小区用ABB ACS510变频器提供恒压循环水 前段时间压力不稳定了 换了块远传压力表根据1030(PID1反馈值)设置4011(内部给定)运行没两天压力又不稳定了 求解 更改的参数如下1102(外部控制选择2)4011(内部给定)4111(内部给定) 4111根据什么设置数据?
望各位大侠求解

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 8宝宝
    8宝宝 沙发
    采用内部PID控制时,输入信号AI1、AI2拨位开关拨到左边,采用电压信号输入,电压信号一般为0-5V,或者是0-10V,或者是1-5V,由于反馈信号最大值不正好是5V,10V,故计算值后还需对4011参数进行一些微调。
    2014-09-01 17:04:01

    回复 举报
    赞同0
  • tiaochong01
    tiaochong01 板凳
    qingqing8775852 发表于 2014-8-31 11:17 4011参数=【设定压力值×最大模拟量输入电压(V)】÷压力表最大量程设定压力值4公斤,压力表最大量程16公斤, 是三相电机 最大模拟量输入电压(V)是380吧???
    2014-08-31 14:16:31

    回复 举报
    赞同0