土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教这三层砖混结构需不需要加固?怎么加固?

请教这三层砖混结构需不需要加固?怎么加固?

发布于:2014-08-31 01:59:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一座三层砖混(局部两层,已经竣工三年),由于底层扩建(图中空地),
需要要将之前的卫生间取消,做成通道,
把原来卫生间窗子的位置改造成门,窗子宽为700,门为900,
这种情况需不需要加固?怎么加固?
门与过梁之间有400高范围怎么做?
如果用砖封,门上还要不要再设过梁?
上面的墙角没有构造柱,需要怎么处理?

万分感谢!!!!!!!!!!!!【请下载压缩文件】

2012-10-03-342.png


搜狗截图120815_48585.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • vicker_cheung
    vicker_cheung 沙发
    直接砸掉,那片墙那么多怕什么
    2014-09-04 13:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • ccpcrain
    ccpcrain 板凳
    回复:第一,这种情况需不需要加固的问题,暂时没看出来需要加固,问题是这种施工得解决好沉降缝的沉降不均问题,要不然地面有裂缝,甚至高低不平,第二, 门与过梁之间有400高范围怎么做的问题,窗子宽为700,门为900,过梁已经砸掉了,得重新预制或使用钢构件,第三, 如果用砖封,门上还要不要再设过梁的问题除非门一直顶到圈梁底皮,要不然必须的,第四, 上面的墙角没有构造柱,需要怎么处理的问题,结构胶植筋。
    2014-09-04 09:30:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探讨几个关于梁的问题

本帖最后由 框剪结构 于 2014-9-3 17:01 编辑 1、图一中KL1为300x600,L1为200x500,L2为200x300;在PKPM中若L2不点铰,L2在靠近KL1那边的配筋相对于L2那边比较大;我想是左边线刚度大,所以分配的弯矩较大,但最近单位同事说这种情况应该点铰,这时L2的底筋变大,支座处构造配,不知道大家是怎么操作的2、图二中L1为封口梁,有时候L2建筑不允许再伸进去一跨,我的做法是把L2做小,以L1和上边kL为支座,做成挑上挑;L1的编号编为L1(1A),并适当加大其上部钢筋箍筋加密;但有个问题是PKPM有时候会把L1识别为L1(2),把L2识别为XL,按理说不应该的啊,我把L1做成200x500(封口梁截面定了不能再加),L2为200x300;不知道是不是因为尽管截面不同,但二者线刚度还是L2大一些,PKPM是按照相对线刚度识别支座的?这时候我直接按PKPM的计算结果配筋有问题么?要做哪些调整呢?

回帖成功

经验值 +10