土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机组回液温度降不下

机组回液温度降不下

发布于:2014-08-30 09:18:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


请教荣昌老师:我单位一冷库温度降不下,R22系统要求-18度,高压16KG,低压2.5KG,实时库温5度,冷风机只有上部份结霜其他没霜,但是机组低压阀却结霜,请教这是怎么原因。谢谢老师!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发
    受教育了-----------
    2014-09-01 08:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    jinglongld 发表于 2014-8-31 14:23 老师你好我有点不解。阀开大了回液不就更厉害了吗?请指教对照一下R22的热力性质表就清楚了,饱和压力低,对应的温度也低,当温度在零下时,管壁必然就会结霜;开大膨胀阀,节流量加大,蒸发压力升高,对应的温度也高;与开得过大压缩机帯液湿冲程是两个概念。
    2014-08-31 19:50:31

    回复 举报
    赞同0