土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 新人在防雷接地里的一些疑问,望解答

新人在防雷接地里的一些疑问,望解答

发布于:2014-08-29 11:38:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
刚毕业工作,一直在看规范,还没做什么项目,这段时间在论坛也逛了蛮久,第一次发帖,主要想询问一些图纸上的疑问,规范中又找不到解释:
1:屋顶避雷网时何时明敷,何时暗敷;
2:屋顶接闪器我看到的是在阳角处设置,不需要考虑保护半径设置吗,有些阳角比较多的建筑,例如突出的正方形应该也不会设置四个吧,设置的原则到底是怎样呢;
3:接地图中接地网到底以什么原则设置呢,规范中也找不到,不像避雷网有网格大小要求,我看到的基本都是最外面有一圈,里面就什么造型都有了;
目前想到的就这些问题,望有大神能给予解答,不胜感激!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • loli1991
    loli1991 沙发
    海夜风 发表于 2014-8-30 01:39 1、上人的屋顶暗敷,不上人的屋顶明敷。2、你指的是接闪短针吧,建筑物的突出部位是重点防雷部位,在女儿 …:loveliness:谢谢您的解答!
    2014-09-01 09:24:01

    回复 举报
    赞同0
  • 海夜风
    海夜风 板凳
    1、上人的屋顶暗敷,不上人的屋顶明敷。
    2、你指的是接闪短针吧,建筑物的突出部位是重点防雷部位,在女儿墙上设有接闪带的情况下,在阳角处增设接闪短针加强防护也是一种习惯做法。
    3、专家建议接地均压网格与天面防雷网格一致,规范中并无具体的要求。实际应用中基本是因地制宜,当理是按基础开槽的部位设置较为经济,总不能是为了敷设某一个网格而单独开挖一条1m深的槽沟来敷设扁钢,那不划算。
    2014-08-30 01:39:30

    回复 举报
    赞同0