正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
说下我的理解,有不对的地方请大家指正,你所说的三种设备是三种不同的设备,有各自不同的功能。总线联动控制盘:你说的联动控制器我的理解就是“总线联动控制盘”,与火灾报警控制器配合使用,是消防控制系统中的辅助设备,联动总线设备(如切非、强点应急照明、防火卷帘、消防设备的IO模块等),可利用盘上按键启动一台或一组消防设备,能够直观反映设备的启动、反馈状态,不直接连接总线设备,无外部接线。直接控制盘:也就是你说的多线联动控制盘,为实现消防泵、防排烟风机等可靠控制而设置的,与火灾报警控制器配合使用,具有手动和自动联动功能,与设备控制箱之间采用多线连接。火灾自动报警控制器(联动型):也就是你所说的联动型火灾报警控制器,集成了火灾报警控制器、总线联动控制盘、直接控制盘的功能,模块化,可根据实际需求进行配置。所以选用的话,(1)只报警不联动选择火灾自动报警控制器(一般这种情况较少,做火灾我认为最起码有消防切非)(2)需报警加总线联动,选用火灾报警控制器+总线联动控制盘,即建筑物内联动设备除了消防切非、应急照明强制点亮、防火卷帘等。(3)建筑屋内设有消防水泵、防排烟风机等,则需设直接控制盘。
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.7 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计?另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
