房子是挑空的,在客厅和餐厅上方用植筋的方式现浇的楼板,厚14厘米,在划红线的地方用发泡水泥砖砌了墙,下面没有梁,承重有没有影响 正基户型图.JPG现浇的时候的图
11.jpg 22.jpg 33.jpg


正基户型图.JPG


11.jpg


22.jpg


33.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wx6654859
    wx6654859 沙发
    反正是要砌墙 要不植筋高一点 做出个上翻梁 这样称重能好一些
    2014-09-10 18:00:10

    回复 举报
    赞同0
  • ccpcrain
    ccpcrain 板凳
    应该设暗梁好一些
    2014-09-09 10:22:09

    回复 举报