土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 静压箱和消音器的尺寸是怎么计算的?

静压箱和消音器的尺寸是怎么计算的?

发布于:2014-08-29 08:36:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
静压箱和消音器的尺寸是怎么计算的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 怕娃落地
    怕娃落地 沙发
    静压箱的作用 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远; 2、可以降低噪音 3、风量均匀分配 4、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。
    计算方法 什么NR曲线,声学计算撇开不谈了,空气调节设计手册P601也不说了。收录网友言论仅供参考!
    1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm。(据说数值是从约克设计手册上搞来的,是估算。)
    2、静压箱 一般老工程师的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m
    3、控制风速 在2.5以内,若体积太大可适当得提高一下风速,关于长度一般大于1米没有其他得强制要求
    4、高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握吧
    5、用你机组的风量L÷3米/秒,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据你房子的高度,假如是4米,可你的机组是2米高,在减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高,那你就可以确定宽度了,有了两个数,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置,如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么你的宽度乘以长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s的,如果够空间,就做大点吧。
    6、静压箱厚度最好大于600mm,断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区,以前在上海和华东院的师兄草根时,师兄告诉我华东院老总强烈不建议用静压箱,造价高阻力大,有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。
    7、华东院的老总高见呀,我看到过有很多这样的设计了,起初我不明白他们为什么不用静压箱,其实现在说的静压箱只是铁皮箱,并不是贴有消音棉的静压箱,造价上可能不太紧要,如果真的是贴消音棉的静压箱,那就要好好考虑一下成本了,另外的消声器要注意流速的控制,大部分的都是控制在8m/s以内,只要能达到这个数值,消音效果也就不错了。
    8、我觉得消声静压箱很有必要,正如棕榈树和尚所说,在机房内不使用静压箱有时简直很难接出管道,消声只是其次的,断面风速最好小于1.5m/s,高宽比尽量小于1:4;至于阻力,其实绝大多数设计师都明白,比起风管阻力计算值,我选的风机能力肯定猛男。
    9、静压箱的作用是把动压变为静压,均匀分配风量,多用于条缝风口前
    10、我记得北京市建院编的那本技术措施上好象是说以总风量计,通过三个截面的任一个速度不得大于1.5m/s
    11、我一般选取在4米/秒左右,起个例子,一个商场,风柜24000风量,静压箱尺寸为2000*600*600,贴消音棉,空调运行了一年,效果尚且可以.
    12、静压箱的主要作用就是稳压、降噪。规范上好像有,静压箱内的风速不大于2.5m/s,根据风量、风速就可以确定静压箱的容积,静箱一般是定做的。宽度方向不宜小500mm。通常静压箱的尺寸比室内机略小即可
    2014-08-31 23:18:31

    回复 举报
    赞同0
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    学习学习------------
    2014-08-29 08:39:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管采暖系统运行参数设计分析

风机盘管采暖系统运行参数设计分析 算,而风机的选型要与换热器的换热量、换热面积相互偶合,因此风机盘管的价格与换热面积具有很强的相关性。 我 国按行业标准生产暗装机组,都属于无静压风机盘管,不仅送风静压低,实际风量不足,而且产品体积和重量都偏大,一般要比国外同型号产品高出50~100%,原材料和能源消耗都远远高于国外产品;所以有必要对能够适应低温地热供暖工况的风机盘管结构及特性进行热工性能试验和分析,正确评价风机盘管在低温系统中应用的可行性,以达到掌握风机盘管在低温地热工况下的运行状态。

回帖成功

经验值 +10