是这样的,一个双电源配电箱,双电源是63A的,双电源前端准备加两个小隔离开关,那么这个隔离开关的电流必须是63A的吗?因为有两个库存的50A的小隔离开关想把它用掉,不知道可以不!请大家指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fisher211
沙发
兄弟,有那本地标的电子版的没?
2014-09-16 13:36:16
赞同0
-
fitman
板凳
wan512mm 发表于 2014-9-9 21:06 广西地标4.4.1剩余电流式电气火灾监控的探测器应以低压配电系统末端为基本原则,宜设在在楼层配电箱。。。 …剩余电流式电气火灾监控实际是监控线路是否有漏电,并只对监控点以后的线路有效。因此装在未端是意义大减的。当然,因规定监控电流是300mA,因此在大部分建筑物中一级箱的自然漏电电流就超标了,这时只能往二级箱里装,但装在未端就太过了。象你引用的地规所定的层箱实际也是二级箱吧。