土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 315电机用350的变频器启动时出现故障

315电机用350的变频器启动时出现故障

发布于:2014-08-27 11:51:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用变频器启动大型设备,电机高转速下吸合气动离合装置,因反冲和电动势感应,造成瞬间突变电流1700a至2000a,电机为4级315kw,变频为博士立士乐g3型350kw,保护电流700a,即使停机后吸离合依然出现故障,要如何进行改装才能试设备不变的基础上成功制动

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chchfe
    chchfe 沙发
    高空不留痕迹 发表于 2014-8-27 13:50 不大明白,既然电机高转速下吸合气动离合装置,那为什还要装变频器,如果是静止启动,启动转矩有多大,嫩不 …我也想不通,是现场变频器调试的有问题,电流怎么会到2000A
    2014-08-29 14:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • pawan
    pawan 板凳
    持续关注!!!!
    2014-08-27 13:52:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算电流379.84A。选择了400A的塑壳断路器。可以吗?

本帖最后由 rk5707 于 2014-8-27 12:52 编辑 昨天刚做了一个配电柜,设备安装容量250KW,需要容量200KW,计算电流379.84A。 就选择了定电流400A的塑壳断路器。 自己认为已经万无一失啦!! 可今天厂家来电话(很负责的厂家,以前没遇到过滴。) 说:计算电流379.84A需要乘1.3的基础上选择断路器的额定电流。即:379.84X1.3=493.8A。所以开关的额定电流至少需要整定到500A才对。

回帖成功

经验值 +10