本帖最后由 rk5707 于 2014-8-27 12:52 编辑
昨天刚做了一个配电柜,设备安装容量250KW,需要容量200KW,计算电流379.84A。
就选择了定电流400A的塑壳断路器。
自己认为已经万无一失啦!!
可今天厂家来电话(很负责的厂家,以前没遇到过滴。)
说:计算电流379.84A需要乘1.3的基础上选择断路器的额定电流。即:379.84X1.3=493.8A。所以开关的额定电流至少需要整定到500A才对。
然后我就很听话的改成500A了。我修改的原因是:400A提高到500A肯定没错。除了投资加大外,其他几乎都是正能量。
但是我想问问大家做设计选择开关的额定电流都是乘1.3吗??有何依据?
全部回复(206 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报