| 6层住宅,1户1卫,共94户,屋顶设共用生活水箱(由室外给水管网直接供水);1--6层均由水箱供水; 我计算最高日最大时用水量=3*94*200/(1000*24) *2.5=5.88M3/H 然后计算水箱的有效容积,我根据高校教材《建筑给水排水工程》第26页公式2-7, V=Ql*Tl,我将Ql=5.88,Tl=24,结果计算得141M3,好象很大啊,是不是不合理? 各位是用什么方法计算的啊 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1364 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
版专攻
沙发
看你的条件,水箱是市政直供,应该是夜间补充水,水箱有效容积应按最高日用水量
2014-08-27 14:32:27
赞同0
-
yxq201413
板凳
:handshake
2014-08-27 10:23:27
赞同0