消防水池和消防泵房合建 ,使用潜水消防泵,水池里两台消防泵,一备一用,埋地式,无法重力流泄空,是否需要另设小的潜水泵泄空?有人提出泄空时直接用消火栓的消防泵泄水,通过室外消火栓将水排空?想请教有经验的设计人员 ,消防泵可以同时承担泄空水池水的功能吗?有没有什么依据?规范什么的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板3. 7. 7 (设计规定)水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
。。。。。
6 泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定。当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置;
。。。。。。
(条文说明)当水池埋地较深,无法设置泄水管时,应采用潜水给水泵提升泄水。如配有水泵机组时,可利用增加水泵出水管管段接出泄水管的方法,工程中实为有效的办法。