消防泵可以同时承担泄空水池水的功能?求指教

发布于:2014-08-27 09:22:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池和消防泵房合建 ,使用潜水消防泵,水池里两台消防泵,一备一用,埋地式,无法重力流泄空,是否需要另设小的潜水泵泄空?有人提出泄空时直接用消火栓的消防泵泄水,通过室外消火栓将水排空?想请教有经验的设计人员 ,消防泵可以同时承担泄空水池水的功能吗?有没有什么依据?规范什么的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)
    3. 7. 7 (设计规定)水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
    。。。。。
    6 泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定。当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置;
    。。。。。。
    (条文说明)当水池埋地较深,无法设置泄水管时,应采用潜水给水泵提升泄水。如配有水泵机组时,可利用增加水泵出水管管段接出泄水管的方法,工程中实为有效的办法。
    2014-08-28 09:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • panda_369
    panda_369 板凳
    设置吸水坑应该可以吧
    2014-08-27 11:33:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。