土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急求大侠帮忙 新手没经验 求指点……

急求大侠帮忙 新手没经验 求指点……

发布于:2014-08-27 09:19:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池和消防泵房合建 ,使用潜水消防泵,水池里两台消防泵,一备一用,埋地式,无法重力流泄空,是否需要另设小的潜水泵泄空?有人提出泄空时直接用消火栓的消防泵泄水,通过室外消火栓将水排空?想请教有经验的设计人员 ,消防泵可以同时承担泄空水池水的功能吗?有没有什么依据?规范什么的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yxq201413
    yxq201413 沙发

    可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)
    3. 7. 7 (设计规定)水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
    。。。。。。
    6 泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定。当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置;
    。。。。。。
    (条文说明)当水池埋地较深,无法设置泄水管时,应采用潜水给水泵提升泄水。如配有水泵机组时,可利用增加水泵出水管管段接出泄水管的方法,工程中实为有效的办法。
    2014-08-28 08:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • xiaobeimangge
    xiaobeimangge 板凳
    panda_369 发表于 2014-8-27 11:42 应该可以,泄空水池时,消防泵也无法实现消防功能啊,作为泄水用也没什么影响啊谢谢 我没经验 担心消防上有些要求比较高
    2014-08-27 17:35:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 708 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池的补水应该接室外生活生产给水管还是室外消防环管

对于室外生产生活给水和室外消防分开设置的厂区,当要求生产生活用水和消防用水单独计量时,消防水池的补水应该接室外生活生产给水管还是室外消防环管。

回帖成功

经验值 +10