A B C三根相线分别对N线电压高的270V低的只有160V是什么故障?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    提问题不要出难题,各个相电压大小不一致时,应该测量线电压是否正常!

    线电压不正常时,可能高压出问题了,线电压正常时,中性点N线断开了!
    2014-08-27 16:38:27