土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么情况出现这种故障

什么情况出现这种故障

发布于:2014-08-26 21:50:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
A B C三根相线分别对N线电压高的270V低的只有160V是什么故障?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    提问题不要出难题,各个相电压大小不一致时,应该测量线电压是否正常!

    线电压不正常时,可能高压出问题了,线电压正常时,中性点N线断开了!
    2014-08-27 16:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • chunhuaxingxing
    学习学习,谢谢
    2014-08-27 16:19:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地搭接焊,焊接部位要敲掉焊渣的作用是什么?(已解决)

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-29 20:37 编辑 焊接部位要敲掉焊渣的作用是什么,单单就是为了检查焊接部位的质量吗?有人说是为了防腐,我认为单单是为了防腐没必要,因为防雷接地的焊接大部分都是埋在混凝土内的,不需要考虑防腐的问题。

回帖成功

经验值 +10