0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2148 人订阅
阅读下一篇
2000A封闭型母线槽安装及通电?++图123456789101112131415这些是2000A密集型母线槽安装现场,就有些疑问请教下大家。。。(1) 像这样2000A的母线,防护等级54,为什么接口部分不防水,而安装公司的安装路线大多都在消防管或污水管下走呢?这样规范吗?(2)工程有规定,风管,消防水管,空调管,污水管,生活水管,桥架,母线槽等,的安装顺序吗?就是先安装什么再安装什么的?(3)最后一张是, 最后调试通电炸掉的,接头处。 原因未知。。。 通电前调试过,各个绝缘电阻都合格!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
焊接完成后,敲掉焊渣的理由个人人为有以下几个方面:
1、美观问题。不打掉焊渣,大坨盖在焊缝上很难看不是吗?
2、检查焊接质量。不打掉焊渣,就没法知道是否有夹渣、虚焊、气孔等问题。而且你知道,焊接时通常不可能一次成型,容易造成漏焊。
3、影响管道的压力试漏检查。水试时,如果有漏点,由于焊渣复盖,渗出的水不一定会从渗漏点处出来,不利于检查渗漏点位置。
4、影响防腐。焊渣是多孔的,如不打下焊渣,防腐漆就不能有效阻止氧气与焊接合金的接触,会造成焊缝生锈。
回复 举报