土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿的问题咨询?

电容补偿的问题咨询?

发布于:2014-08-25 20:31:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好,对于“电容补偿”的概念,我有点模糊。按照定义,就是说增加电容容量,使功率因数(cosθ)增大,及θ值减小,现在请看看附件图:当θ 值减小时,我的电容值(纵轴)也是减小的,那为什么会说是电容补偿呢??



未命名.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chunhuaxingxing
    学习了,谢谢啦
    2014-08-26 15:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • woai5551981
    woai5551981 板凳
    :lol,其实很简单,我们一般设备都是感性的无功,你加上电容以后,Q值=|感性无功-容性无功|,变小了,也就是无功变小了,感性无功被补偿掉了,因此叫无功补偿,而往往是加电容实现的,因此大家习惯叫电容补偿。你的图中的Q不是电容值的直接反映,而是|感性无功-容性无功|的反映
    2014-08-26 08:56:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多