土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个接地母排的接线错在哪?

这个接地母排的接线错在哪?

发布于:2014-08-25 19:58:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是从一个文档里看到的,一个电气柜的接线,图中红圈处标出是接线错误,但没解释错在哪,经Q群讨论也得不出结论,我个人认为是母排本身不合格,应该用矩形长条母排,不知对否,请各位发表看法。
图片2.jpg

图片2.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangzhi0316
    jiangzhi0316 沙发
    lingandjun 发表于 2014-8-25 20:16 顺便也帮忙看一下这个分支回路的汇流排的接法(红圈处)错在哪?爬电距离与电气距离不够吧
    2014-09-07 16:18:07

    回复 举报
    赞同0
  • zongch1939
    zongch1939 板凳
    错误:
    1. 这不是接地母排,应该是接地端子排。也不像铜质的端子排。
    2. 如果是接地母排,应该有主PE排的接入,图上没有。
    3. 多根电缆的PE线,共用一个接线端子,不符合规范。
    4. 铜导线与接线端子压接时,铜导线压接处应搪锡。
    5. 每根PE线,应标上所属电缆的编号。
    2014-09-07 16:00:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相平衡问题,不知如何计算

师傅说画的不对,功率计算我只按14个回路计算,她说这里三相不平衡,应该按三相平衡总功率计算,那我该怎么算,多加4KW或6KW???组成15个回路计算?

回帖成功

经验值 +10