土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10KV PT经常烧毁的问题

关于10KV PT经常烧毁的问题

发布于:2014-08-24 15:23:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司10KV母线上的pt经常在系统上其他 发生接地的时候被烧毁。请各位大师帮忙分析一下为什么在系统有单相接地时会发生互感器烧坏现象!!10KV系统为不接地系统。下面插入图片






















































20140824_101838.jpg


20140824_101925.jpg


20140824_101937.jpg


20140824_101957.jpg


20140824_102048.jpg


20140824_102054.jpg


20140824_102101.jpg


20140824_102202.jpg


20140824_102206.jpg


20140824_102218.jpg


20140824_102356.jpg


20140824_102408.jpg


20140824_103510.jpg


20140824_103559.jpg


20140824_103608.jpg


20140824_103708.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    比较全面的消谐还是4PT。

    2023-12-14 11:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • 王大志
    王大志 板凳
    我感觉是消谐器选型有问题!接地的时候电流大电流互感器磁饱和
    2014-10-19 15:04:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于零-地电压高的问题

我们广场有一家电影院,电影院反映零-地线电压高导致他们放映设备故障。在配电房测得零-地电压为0.6伏左右。在电影院带负载时测得三伏左右。不带负载时测得只有0.6伏。零-地电压随负载的增加而升高。在电影院地线重复接地没效果。电影院共三条电缆供电均有此现象。难道是地线或零线的线径太小,电阻太大导致?求高手指点解决办法,谢谢!

回帖成功

经验值 +10