关于零-地电压高的问题

发布于:2014-08-24 11:27:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们广场有一家电影院,电影院反映零-地线电压高导致他们放映设备故障。在配电房测得零-地电压为0.6伏左右。在电影院带负载时测得三伏左右。不带负载时测得只有0.6伏。零-地电压随负载的增加而升高。在电影院地线重复接地没效果。电影院共三条电缆供电均有此现象。难道是地线或零线的线径太小,电阻太大导致?求高手指点解决办法,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    接地电阻是多少?
    2014-08-24 14:02:24

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    设备是单相还是三相?
    TN-S系统供电线路比较长、截面过小、负荷不平衡的确会出现这个问题。末端加个隔离变压器即可解决。