土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 摇表数值 接地阻值的计算公式

摇表数值 接地阻值的计算公式

发布于:2014-08-23 17:33:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
利用摇表测试电缆是否接地 如果接地了 摇表显示的数值 乘以 多少 才能知道大致接地的位置?


摇表的计算公式

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hld_lhw
    hld_lhw 沙发
    只用摇表找出故障点位置好像很难吧
    2014-08-25 09:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • xuediangong
    xuediangong 板凳
    速求 计算公式
    2014-08-23 17:34:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人文趣事:老师傅与小徒弟之趣事

本帖最后由 北方郎 于 2014-8-24 09:02 编辑 有一天,抽水井抽水量很小,达不到平常水的压力,就通知电工去检查是否是潜水泵(15KW)坏了,老电工就过去了,叫几个小徒弟拿着工具就过去检查了,拿出万用表测量电压电流都正常,叫另外个小徒弟把水井电源关掉,拿出摇表相与地之间测量,在测量期间发现三相对地都为零,这时老师傅就跟着其他小师傅说这潜水泵坏了,跟他们说明原因断相或者相接地了。用不了,通知相关部门联系吊车拉出拿去维修。停电的小电工知道情况后,对潜水泵有点疑惑为什么热继电器断路器没跳闸按理说会有保护,小电工就过去了现场,用万用表测量发现阻值正常,三相阻值也平衡,问了之前在现场的同事电流在额定范围内,三相电流也平衡。于是小电工去问老师傅,为什么保护没动作,老师傅答不上来,就是坏了。小电工就跟老师傅说这潜水泵没坏,种种迹象表明是好的。小电工跟着老师傅解释,老师傅就是听不进去。老师傅还肯定他的想法,以前测电机好坏都是通过摇表断定的,他又去拿摇表(兆欧表500V)看是不是摇表坏了,检查了一遍摇表是好的。过了几个小时老电工叫小徒弟们把潜水泵电源接上,看情况怎么样。结果送上去潜水泵正常,水压力也正常了。导致水压力不正常是因为有个

回帖成功

经验值 +10