。
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
电缆动热稳定校验问题刚刚做了一个小型污水提升泵站,变压器负荷计算如下: 设备安装容量116KW ,计算有功功率72.9KW ,动力负荷58.4KW ,照明负荷6.22KW ,预留负荷10KW ,补偿前功率因数0.8 ,Qjs=54.6kvar ,Sjs=91.1KVA ,补偿电容30kvar ,变压器容量125KVA ,补偿后功率因数达0.93 以上。 由于小弟是新手,变压器高压侧选用电缆为
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
cof1689642219092
沙发
2023-08-30 09:19:30
赞同0
-
mianzao
板凳
摇表的测量方法肯定不对 不然不会为零
2015-01-25 20:59:25
赞同0
加载更多学习了
回复 举报
回复 举报