土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆动热稳定校验问题

电缆动热稳定校验问题

发布于:2014-08-23 16:12:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚刚做了一个小型污水提升泵站,变压器负荷计算如下:
设备安装容量116KW ,计算有功功率72.9KW ,动力负荷58.4KW ,照明负荷6.22KW ,预留负荷10KW ,补偿前功率因数0.8 Qjs=54.6kvar Sjs=91.1KVA ,补偿电容30kvar ,变压器容量125KVA ,补偿后功率因数达0.93 以上。
由于小弟是新手,变压器高压侧选用电缆为 ZR-YJV-8.7/10KV 3 × 25 电缆,动热稳定校验不会计算,麻烦高手指导一下, 3 × 25 的高压电缆是否满足要求,最好计算方法写出来学习一下!!!!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • lifei0104
    lifei0104 沙发
    楼主计算的好仔细,、补偿电容怎么计算的啊?
    2014-09-04 16:52:04

    回复 举报
    赞同0
  • 豫南先生
    豫南先生 板凳
    学习了:handshake
    2014-09-02 16:48:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气工程 建筑防雷

利用柱内两根16的钢筋做引下线,请问在钢筋的螺纹直接头处是否需要跨接,跨接钢筋的直径有什么要求

回帖成功

经验值 +10