土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 计算需向冷冻除湿机提供冷量的计算

计算需向冷冻除湿机提供冷量的计算

发布于:2007-10-11 14:10:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
有一游泳池
室内设计温度:28度,湿度:65%
室外温度:34度,湿度:83%
室内余热:8.5kw
余湿:15.3kg/h
需计算冷冻除湿机除湿时,需提供的冷量(并非除湿机的制冷量)
请大虾们支招。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发

    给楼主提个建议,室内设计工况应有精度或波动范围要求,夏季室外温度应按干球和湿球表示。应提供新回风比,否则无法计算需提供的冷量。
    2007-10-12 17:05:12

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    一台10P除湿机,额定除湿量16kg/h,冷量约25KW,冷量有富裕,所以应选调温型。
    2007-10-12 15:21:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教几个冷库问题!

新建冷库,库容积135立方米,10cm厚18kg聚苯板保温,配谷轮5P涡旋压缩机,DD-11.7/60冷风机。1、库温最低要求温度-2度,对应的低压为1.5MPa,高压为1.4MPa,请部蒸发压力是不是调的太低了?2、压缩机允许不允许结霜,结霜到什么程度是允许的?3、这样的配置,在库温为-2度时,能不能将蒸发温度调到-10度而不发生液击?4、接头有轻微的渗油,允许吗?如何进行R22的检漏?

回帖成功

经验值 +10