这样做设备基础可行吗?
这样做设备基础可行吗?
我这儿有一工程因设备未定,设备基础尺寸没法确定,业主急于把屋面防水和保温层做好,建议以后再做风机和冷却塔的基础这样可行吗?
发布于
2007-10-11 12:57:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
wzdast
放水真的是小事,屋面荷载倒是大事情,放水破坏了大不了再做一遍,要是屋面荷载不够总不能混凝土再浇一次吧?
2009-03-09 14:18:09
来自 PC
评论
举报
wiesly
可行!需要做前期工作
1、根据系统情况初步估算冷却塔的负荷,选择冷却塔。
2、根据样本选择最大尺寸的冷却塔。
3、根据暂估冷却塔尺寸做基础平台(需要与土建单位核实屋面载荷)。
4、防水施工暂时做到冷却塔基础平台上。
5、待设备厂家、尺寸确定后再做槽钢基础。
6、防水施工单位在槽钢基础做完后修补交叉不到位的防水面!
现在的甲方工程师对上面的领导只是盲目听从,从来不考虑如何施工,我遇到一次,甲方多花十几万,但是甲方不想认账,到现在的签证没有,现在施工单位都在磨洋工。
:lol :lol :lol :lol :lol :lol
[
本帖最后由 wiesly 于 2009-3-9 11:15 编辑
]
2009-03-09 11:12:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
redondo522
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
41
回复
64
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 824 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
[ 本帖最后由 wiesly 于 2009-3-9 11:15 编辑 ]