土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这样做设备基础可行吗?
我这儿有一工程因设备未定,设备基础尺寸没法确定,业主急于把屋面防水和保温层做好,建议以后再做风机和冷却塔的基础这样可行吗?

全部回答(17 )

  • wzdast
    放水真的是小事,屋面荷载倒是大事情,放水破坏了大不了再做一遍,要是屋面荷载不够总不能混凝土再浇一次吧?
    2009-03-09 14:18:09 来自 PC 评论 举报
  • wiesly
    可行!需要做前期工作
    1、根据系统情况初步估算冷却塔的负荷,选择冷却塔。
    2、根据样本选择最大尺寸的冷却塔。
    3、根据暂估冷却塔尺寸做基础平台(需要与土建单位核实屋面载荷)。
    4、防水施工暂时做到冷却塔基础平台上。
    5、待设备厂家、尺寸确定后再做槽钢基础。
    6、防水施工单位在槽钢基础做完后修补交叉不到位的防水面!
    现在的甲方工程师对上面的领导只是盲目听从,从来不考虑如何施工,我遇到一次,甲方多花十几万,但是甲方不想认账,到现在的签证没有,现在施工单位都在磨洋工。
    :lol :lol :lol :lol :lol :lol

    [ 本帖最后由 wiesly 于 2009-3-9 11:15 编辑 ]
    2009-03-09 11:12:09 来自 PC 评论 举报
加载更多