关于负荷计算的一些疑惑,求解答!谢谢各位!

发布于:2014-08-20 16:16:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 fxvsjhx 于 2014-8-22 10:29 编辑

一住宅楼共21层,每层4户,每户按4kW计算,现在每三层设置一个层配电箱,共设7个层箱,每个层配电箱接入12户。按照常用数据手册P24,取需要系数为0.95,每个层箱负荷为12*4*0.95=45.6kW。则总负荷为7*45.6=319.2kW。(这里需不需要乘上同时系数,即使乘上0.8的同时系数,总负荷为255.36)
另一种算法是直接按户数算,住宅楼共有84户,按数据手册,取需要系数为0.45,则总负荷为84*4*0.45=151.2kW。
这两种算法差距怎么这么大,究竟哪一种是对的,或者都不对,刚入行不久,请各位前辈指正,万分感谢!
忘了说明一点,进楼层是三相,入户是单相。

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    平果版主的说法是对的。
    2014-11-12 11:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • biandianso
    biandianso 板凳
    好好理解规范,理解《常用数据》中的数据真正的含义。