0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
请教:交流接触器跳闸 急急急各位师傅: 请教一下交流接触器跳闸的问题。我单位有一个EPS电源,采用双回路电源进线,一个主电源,一个备用电源。二者之间采用2个交流接触器400A互锁供电。这个EPS给2个132KW水泵以及其他小功率设备供电,平主 时一个水泵运行,正常。今天操作工开启第二个水泵的瞬间,主回路接触器跳闸,主回路空开未跳闸。因此回路设置了电压监测继电器,故备用回路未投上。导致EPS供电失常。请问什么原因造成?帮我分析一下。谢谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zf_tmxk118
沙发
北方郎 发表于 2014-8-19 21:51 不矛盾!住宅主要是许许多多单相负荷,一般也容易近似平均分配在各相,可以看做一个负荷组,功率因数也基 …谢谢,再请教一下,所谓的“同类用电设备组”在民建中是不是就分为两类:照明负荷、电力负荷。其中照明负荷中无论普通照明还是应急照明都属于同类用电设备组。而电力负荷中,无论普通电力还是消防电力都属于同类用电设备组??如果上述成立的话那么计算非居变压器容量就是先按除以功率因数方法分别求得照明负荷功率、普通电力负荷功率和平时消防负荷功率(假设火灾时消防负荷小于必须切断的非消防负荷容量),然后再用平方相加再开方来求得总的变压器功率??
2014-08-20 17:31:20
赞同0
-
青晓泽
板凳
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:09 编辑
2014-08-19 22:06:19
赞同0
加载更多回复 举报
我其实也一直不会算,只会简单的,按郎主说的,住宅很简单,工业比较复杂
回复 举报