各位师傅: 请教一下交流接触器跳闸的问题。我单位有一个EPS电源,采用双回路电源进线,一个主电源,一个备用电源。二者之间采用2个交流接触器400A互锁供电。这个EPS给2个132KW水泵以及其他小功率设备供电,平主 时一个水泵运行,正常。今天操作工开启第二个水泵的瞬间,主回路接触器跳闸,主回路空开未跳闸。因此回路设置了电压监测继电器,故备用回路未投上。导致EPS供电失常。请问什么原因造成?帮我分析一下。谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
lw010
沙发
检查第一个接触器是否完全释放开。
2014-12-07 07:14:07
赞同0
-
zongch1939
板凳
估计当时供电电压较低,当启动第二台水泵时,因启动电流过大导致供电电压太低,使电压监视继电器失压返回,其动合(常开)触点YJ1断开,1KM失磁跳闸。但此时,由于电压瞬间又开始恢复,YJ1的动断(常闭)并未闭合,故2KM未励磁合闸。而电压恢复后,YJ1的动合触点出现接触不良,使得1KM无法励磁合闸。因此,造成EPS供电失常。
2014-11-12 15:29:12
赞同0
加载更多回复 举报
看来,问题可能出在电压监视继电器YJ1的触点上。
回复 举报