土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 设计风机风量的问题

设计风机风量的问题

发布于:2014-08-19 13:16:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
菜鸟最近发现犯了一个很基础的错误,就是通风量/排烟量计算的一个过程。

(1)原来的错误的过程:
排风量计算得到值Q1,放大5%~10%,得到Q3(排风机设计风量),然后乘80%得到送风量Q2(送风机设计风量)。

(2)正确的流程应该是:
排风量计算得到值Q1,直接乘80%得送风量Q2。Q1放大5%~10%得到排风机设计风量,Q2放大5%~10%得到送风机设计风量。


对于纯排风系统,上述两个过程恰好结果相同,导致一直没有发现原来设计流程是错的。在排风兼排烟系统中,两者的差别就体现出来了,排风兼排烟系统风机风量需要计算值放大10%~20%:
计算得到排风量Q1,合用风机排风档设计风量Q1*1.15(若放大15%)。
按照方法(1)得到送风机设计风量Q2=Q1*1.15*80%;
按照方法(2)得到送风机设计风量Q2=Q1*80%*1.05;
方法(1)得到的值大于方法(2),当然如果放大系数全部取10%的话,两种方法的结果可以恰好相等。但是理论上的设计流程方法应该是(2)





全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hh_xy_2004
    hh_xy_2004 沙发
    一个风机,送风、排风可以兼做吗?控制岂不要正反转?
    2015-12-29 11:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • mofgyc
    mofgyc 板凳
    应该是方法二是正确的做法
    2014-08-19 15:24:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。