本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 17:27 编辑
前几天看到贴子
http://bbs.co188.com/thread-2523517-1-1.html讨论地下车库排烟的问题,最近设计也碰到了相似的问题,特来探讨一下。
问题:车库中一个3000平米的防火分区,划分为2个防烟分区,每个1500平米。车库层高4.5米。
车库一般采用送补风合用一台风机,排风烟合用风机,每个防烟分区一台排风烟风机。
即整个防火分区1台送补风机,2台排风烟风机。
整个防火分区通风量(按层高3m,换气次数6次):3000*3*6=54000
送风量取80%,得43200
一个防烟分区排烟量(实际层高4.5m,换气次数6次):1500*4.5*6=40500
整个防火分区总的补风量(取50%):40500
这样会发现送风量>补风量,这个时候如何选取送补风机的风量呢???
(1) 如果选取送风量43200,则仅有一个防烟分区着火时,这个补风量会大于排烟量40500,这肯定是不合理的(有的地方还规定补风量不宜大于排烟量的80%,不过规范未明确规定补风量上限,但是肯定不会大于排烟量)
(2)如果选取补风量40500,则送风量不足排风量的80%,同样不能满足规范中的“送风量宜大于排风量的80%”的要求。
这里有两种解决方法:
(a)对排烟量适当放大,比如将排烟量从40500放大到43200(这个不会有问题),这样在选取43200作为送补风机的风量就可以满足要求。当排烟量与送风量差别不大时,可以实用这种方式。
(b)选用双速送补风机。方法(1)中当仅有一个分区着火时,补风量=排烟量,达不到“不超过80%”的要求。而改用双速风机,高速送风43200,低速补风20250~32400即可。此时控制方式较为复杂,平时通风高速,两个防火分区同时失火时依旧高速,仅一个分区失火时低速。这样可以完美负荷规范要求及实际运行的需要。
补充说明:问过单位的经验人士,貌似一般这种情况在失火的时候会同时开启台排烟风机,这样再去较大的那个送风量就不会出现补风量比例过大的问题。。。。。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zzbj9788379
沙发
我觉得应该取送风量为43200.不会出现送风量大于防烟分区排烟量的情况。因为每个防烟分区都应设有送排烟系统。这意味着43200的风量不是只供给着火的防烟分区的,是供给二个分区。
2014-11-16 21:28:16
赞同0
-
duguao2001
板凳
各防烟分区独立补风!!
2014-11-16 14:20:16
赞同0
加载更多另外,没有人会采用双速送风机的。
回复 举报
回复 举报