关于电梯计算负荷的问题。

发布于:2014-08-17 11:31:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑

各位同行,现有这么个问题:
查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cainer22
    cainer22 沙发
    你算下他的电流六平方的线是一般配10平方
    2017-12-06 11:19:06

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    本帖最后由 wuchiqun 于 2017-12-4 14:49 编辑 学海一帆 发表于 2014-8-19 10:26 没错,大伙说的有道理。不过问题又来了,单台的设备不能加需要系数,那么几台可以加?系数在0.18~0.5之间 …需要系数是对选择变压器容量时考虑的。电梯导线应按其额定电流选择,与需要系数无关。
    2017-12-04 14:12:04

    回复 举报
    赞同0