阅读下一篇
请教:避雷带规格,如何确定?某厂一栋5层办公楼,屋面避雷带原设计 应为φ16圆钢,但误为“圆管”,施工方按圆管施工,现已损坏。 现拟重做,问: ① 原设计φ16圆钢,有何依据(查标准,似未看到该描述); ② 重做的话,可否减小规格,比如选用φ10或φ12热镀锌圆钢。 (据业主说,当时询问过设计院,φ16规格没错) 另请问: ③ 避雷带转角处不能使用直角,是否准确?那T接处呢? ④ 避雷带防腐,可否采用银粉漆或沥青(漆),或者是否还有另外的防腐措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(73 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
kobe8899 发表于 2014-9-16 16:48 我一直不是很明白低压开关柜什么时候零排与地排放在柜顶 ,希望明白的师傅帮忙解释下偶没见过PE排放柜子上部的,TN-S系统的柜子有N排与主母排放并排的。
2014-09-17 08:03:17
赞同0
-
mr_chen188
板凳
我一直不是很明白低压开关柜什么时候零排与地排放在柜顶 ,希望明白的师傅帮忙解释下
2014-09-16 16:48:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报