土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家来围观小心被新兴产业忽悠

大家来围观小心被新兴产业忽悠

发布于:2014-08-15 11:47:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
下面是一个非暖通专业的人在设备厂家写的关于全热交换新风系统的“知识推广”,我好无语,难道人都这么容易骗吗?


论新风系统全屋管道安装与无管道安装
近来与行业内人士接触过程中,大家对于新风系统的安装方式存在着很多的认知上的分歧。主要体现在以下几点
一、 认为无管道安装就是一点管道都没有,完全无法理解进风与出风方式。
二、 认为无管道安装无法实现热交换
三、 认为无管道安装只是内循环,风量被人为控制。
四、 无法进行空气的净化,PM2.5的去除等
下面就我所理解的新风系统全屋管道安装与无管道安装的区别针对以上问题作一个客观的分析。
以具备热交换的新风主机为例进行说明,首先我们来看安装示意图。
1.JPG
通过上图,我们首先明白两个概念
一、假设上图中的房屋为100平米,以房屋高度2.85米计算,那么房间的容积为285立方米,忽略其它因素,即整个房间里是285立方米空气,也就是说这个房间在门窗紧闭的情况下,房间内的空气容量是确定的,不会无故增加,也不会无故减少,除非有外在环境的改变,例如气压的变化等。
二、能量守恒定律,我们以热交换机为例,就涉及到热量的产生、回收以及损失,为更好的说明问题我们以北方具备集中供暖的地区为例,假设北方地区冬天的室内温度为25度,且此温度是稳定的。但是在环境中,无论是否存在新风系统,能量会通过各种方式散失,供热源也在源源不断的为房间提供热量以维持房间温度的稳定。那么在此情况下,如果不出现突然性大量冷空气的进入,房间温度是可以基本维持稳定的。
在解释清楚以上两个问题后,我们就大家所关心的问题进行一一解答:
一、 进风与出风的问题:上图中可以看出,无管道安装不是说一点管道没有,而是局部管道,所谓无管道是营销与宣传的噱头,在主机位置还是有部分管道,但是在其它房间与客厅等位置则不再进行管道安装,进风与出风问题通过上图能完全说明问题。绿色箭头表示新鲜空气进入与走向,紫色箭头表示空气能量回收及洁净空气走向。桔色箭头表示浑浊空气走向。
二、 热交换如何实现的问题,大家通过上图进行观察可发现,紫色箭头是从室内进风口进入新风主机,以室内空气25度为例,则桔色箭头进入主机的空气为25度。绿色箭头代表室外空气通过进风口进入主机净化后进入室内。由此可以看出,紫色25度空气进入主机后会与绿色的室外进入主机的空气进行热量的交换,因此通过主机净化且热量交换后的空气实际进入室内时的温度取决于新风主机的热交换效率,而热交换效率的高低取决于热交换芯,在此不做讨论。这就说明了,在室内外温差比较大的情况下,通过本套新风系统进入室内的新鲜空气不会对室内原本热量系统造成大的冲击,从而在很大程度造成能量的浪费。而通过出风口出去的浑浊空气也会带走能量,这是能量损失的最大渠道,但是前面说到,无论有没有新风系统的存在,能量都会损失,或者通过门缝,或者通过墙体,或者其它渠道。同时因为有供热源的存在,它会源源不断供热,因此新风系统在此过程中对室内温度环境不会造成大的波动。
三、 内循环的问题,前面提到,房间在门窗紧闭的情况下,室内容积是一定的,也就是285立方。那么标准气压下,有多少新风送进室内,室内就一定有多少空气排出室外。新风机的风量一般来说是固定值,即使可以变化,也是通过控制面板进行控制,改变后的风量也是固定值,那么以新风机风量每小时300立方计算的话,理论上一小时可进行一次房间的空气总量的更替,但在实际过程中,存在着空气的相互交叉替换,因此室内空气完全替代时间会高于理论值,但新风系统在经过一段时间的运行后,这一时间趋于稳定,这一过程简单来说,就是利用经过新风机能量交换及净化后的空气替换室内空气的过程,而无论室内空气的污染源是何种渠道,例如抽烟,或者油烟,或者其它物质,在一个基本固定的时间内,无论从哪一个风口,总能将被污染的空气排出室外。
四、 空气的净化问题,新风主机的进行空气净化的原理可参照下图
2.JPG
通过安装标示意图以及净化示意图,可以看出,进风口只有一个,因此所有进入室内的空气均是已经经过净化后的空气。实际净化效果我们均可以通过实际测量得出。
五、 全屋管道安装的方式,若采用顶送风模式,则吊顶的成本以及吊顶后房屋空间变小的问题是民众无法接受的首要原因,若采用地送风模式,那么人工成本,以及安装必须于房屋装修前进行,人工费用,以及辅材的费用,还有管道风量损耗,二次污染问题都是不可回避的。
六、 无管道安装节省人工,以及辅材,减少二次污染等问题大家均可直观感受。另外综合成本上,也可以直接减少用户的支出。因此无管道安装更利于新风系统大面积推广以及大规模使用。
作者
广州罗蕾莱电气有限公司
高云


1.JPG


2.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小时工
    小时工 沙发
    tansywu 发表于 2014-8-15 18:10 睡醒没有?请看清楚吧,还广告分子。最后落款,就觉得你是在做广告,而且读过演员的自我修养
    2014-08-16 08:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • tansywu
    tansywu 板凳


    睡醒没有?请看清楚吧,还广告分子。
    2014-08-15 18:10:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 769 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何比较风机盘管的选型方法

综合空调机体系中常用风机盘管的类型、特点,对于工程设想中罕见的选型办法继续综合和比拟,指出风机盘管的选型应分析思忖冷载荷、风量,并要重视经济性、舒服性。 风机盘管是半集合式空调机体系中广泛使用的末端气氛解决设施,构造松散、运用灵敏、装置便当、噪音较低、节约运转用度,是一种能顺应于建造舒服性空调机的通用型设施,眼前宽泛使用于宾馆空房、写字楼、敬老院等场所。作为空调机体系的末端安装,风机盘管的选型径直联系着空调机房间的空调机成效,即空调机精密度和舒服性。在工程设想中应依据实践状况取舍适合的型号,以完成最佳的空调机成效。新风换气机作者对于工程设想中罕见的2种选型办法继续比拟。

回帖成功

经验值 +10