关于楼梯间加压送风量《高规》和《建规》中的差异本帖最后由 iowangs 于 2014-8-15 09:14 编辑 《高规》中的楼梯间加压送风量表格我有些疑问,请教高手关于风量的选取注释中说而《建规》中的描述是 《技术措施09 》中的描述与《建规》中相同如果工程中楼梯间(只有1个出入口)及楼梯间前室(有2个或以上出入口)都无自然排烟条件,采用楼梯间加压,前室不送风的防烟方式,那么楼梯间加压送风量在选用表格中的数据校核的时候是否需要乘1.5~1.75的系数呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句需要按照不宜大于500平米设置防烟分区;排烟口、排烟防火阀需要和排烟风机联动。